隨州論壇
標題: 【曝光】隨州消防支隊曝光5家重大火災隱患單位 [打印本頁]
作者: 云起風生 時間: 2018-6-16 12:57
標題: 【曝光】隨州消防支隊曝光5家重大火災隱患單位
為進一步加快全市重大火災
隱患整改工作
遏制重大火災事故的發生
6月14日
隨州支隊聯合《隨州日報》
對5家重大火災隱患單位
進行公開曝光
(, 下載次數: 72)
廣水市第二人民醫院外科住院大樓
1、未設置自動噴水滅火系統,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第8.3.4條第2項的規定。
2.未設置火災自動報警系統,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第8.4.1條第7項的規定。
3、樓梯間未設置封閉樓梯間,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第5.5.13條第1項的規定。
4、未設置防排煙系統,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第8.5.3條第5項的規定。
綜合評定依據:《重大火災隱患判定方法》(GA653—2006)第6.1.4.4條、第6.1.7.1條、第6.1.3.9條及第6.1.5條
(目前該單位已投資300余萬元用于火災隱患整改,已整改部分,其他隱患正在整改中)
新誠達時裝有限公司
1、未安裝自動噴水滅火系統,不符合《建筑設計防火規范》 (GB50016-2014)第8.3.1.2條規定。
2、建筑之間的既有防火間距被占用,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第3.4.1條的規定。
3、擅自改變孕防火分區,造成防火分區面積超過規定的50%。不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第5.3.1條的規定。
綜合評定依據::《重大火災隱患判定方法》(GA653—2006)第6.1.1.2條、第6.1.2.1條、第6.1.4.4條及第6.2.3條。
隨州市帝都大酒店
1、該場所未安裝自動噴水滅火系統;
2、未按規定設置室內消火栓系統;
3、一部疏散樓梯未形成封閉樓梯間。
綜合評定依據::《重大火災隱患判定方法》(GA653—2006)第6.1.3.9條,6.1.4.3條,6.1.4.4條,6.2.3綜合判定
隨州高新區源豐物流園
(, 下載次數: 81)
1、未經消防設計審核;
2、未經消防竣工驗收,擅自投入使用;
3、物流園區內未形成環形車通道;
4、未設室外消火栓;
5、部分倉庫耐火等級不夠;
6、部分倉庫防火分區間直接用鐵板、塑料布分隔;
7、部分倉庫設置有泡沫彩鋼板搭建的辦公室、石膏板搭建的休息室;
8、倉庫間防火間距不足;
9、部分倉庫內部租戶自行分隔后,安全出口數量不足。
隨縣殷店鎮中心福利院
1、該場所未設置自動噴水滅火系統,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.3.4條第五款之規定;
2、該老年公寓建筑共三層,僅設置一部消防疏散樓梯和安全出口,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條之規定;
3、該場所老年人公寓內火災自動報警系統處于故障狀態,不能恢復正常運行,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4.1條第七款之規定。
根據《重大火災隱患判定方法》(GA653-2006)第6.2.3條之規定,可綜合判定該場所為重大火災隱患單位。
這些單位涉及到大量人員流動和
大量易燃物資堆放等情況
并且普遍存在存在自動報警系統損壞
自動噴水滅火系統損壞
疏散樓梯數量不足
防火間距不夠和耐火等級不夠等隱患
支隊利用《隨州日報》在隨州覆蓋面廣
閱讀量大、傳播速度快的特點
明確將5家重大火災隱患單位的名稱
地址和所有重大火災隱患進行公開曝光
讓重大火災隱患單位在廣大群眾的
關注和監督下加快整改進度
(, 下載次數: 77)
此次重大火災隱患單位的曝光
是對社會經濟發展和
人民生命財產負責任的體現
表明了隨州支隊整治隱患的決心和力度
在全社會營造了高壓整治氛圍
對其他隱患單位起到了警示效果
推進了重大火災隱患的整改工作
全面凈化了社會消防環境
來源:消防支隊、平安隨州
作者: 閃雷行動 時間: 2018-6-16 16:27
曝光了就趕緊整改,沒有曝光的小心了。
歡迎光臨 隨州論壇 (http://www.yisouxsb.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |